无论施工环氧地坪涂层的材料质量多好,过了一年,经历热胀冷缩,如果原混凝土地面出现开裂的情况,则附在上层的环氧地坪层也会开裂。所以将伸缩缝处理好,就更有必要了。以避免工程质量纠纷。
在环氧地坪完工后,用切割机在原伸缩缝位置切割出2-5mm宽的伸缩缝,再把缝内的杂物清理干净,接下来用弹性物质(如聚氨酯弹性胶)将伸缩缝填充起来,在这个过程中,要注意尽量避免缝外沾染上胶料。.后涂布环氧树脂中涂层和面漆。
弹性胶的填充需要有一定的深度,否则易出现弹性胶与混凝土附着不牢而脱离现象。
第二种处理方式和..种相比,由于弹性胶分散了混凝土收缩而形成的应力,伸缩缝上涂层开裂的可能性大大降低,地面整体上颜色一致,但由于弹性胶上的涂层仍为刚性的,当混凝土收缩较为剧烈时,弹性胶上的地坪涂层(中涂层和面漆)乃有可能开裂,但裂缝不会很大。
地坪施工时,先尽量将伸缩缝留着,即时覆盖,也应记录下所在位置,然后在地坪涂装完毕后,将伸缩缝切割修饰整齐,**宽度在5mm以上,.好修饰成上宽下窄的梯形状,然后将缝内的灰尘及杂物清除干净,贴缝两边贴上胶带,采用聚氨酯弹性胶充缝隙直至平直,在弹性胶半干状态时撕去胶带。
局部的地面伸缩缝,也常采用铺贴玻璃纤维布以增强抗裂性的方法,施工方式是:先用环氧砂锅浆材料将伸缩缝填充平整,然后涂上底涂材料,再粘贴宽度10mm左右的玻璃纤维布1-2道,接下来滚涂中涂材料、面涂等。
这种方法既能**地面整体颜色一致,还能抵御混凝土收缩引起的开裂,但是如果地坪涂层的设计厚度过薄时不易操作,易出现贴布处地面高于其它处的现象。所以至少是2MM以上的环氧地坪才会采用这种方案。
总的来说,地面的伸缩缝处理需要引起我们施工方和甲方的高度重视。至于采取哪种方案,需要地面的具体情况,再与甲方协商,一致决定。